钱塘城事

媒体矩阵
杭州东部门户(100万粉丝)
  论坛     反对下沙沿江建高压变电所,那块地已经整理好了,看来要建了,大家要一起反对,保护
返回列表
查看: 3786|回复: 4
收起左侧

[投诉建议] 反对下沙沿江建高压变电所,那块地已经整理好了,看来要建了,大家要一起反对,保护

[复制链接]

0

主题

1

帖子

2

积分

积分
2
发表于 2012-2-9 20:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?马上注册

x
      反对下沙沿江建高压变电所,那块地已经整理好了,看来要建了,大家要一起反对,保护我们的家园,保护我们的家人!
     下沙电力局出告示,将在位于杭州经济技术开发区白杨街道6号大街(迎宾东路)南侧、25号路东侧、野风海天城小区西侧和白杨交警中队北侧地块,新建11万伏大型变电所,这么大的辐射项目,居然建在小区边上,这是以人为本吗?可是住在沿江的居民又有几人知道呢?
    根据1997年国家环保总局第18号令国家《电磁辐射管理办法》规定100kv以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。据此, 在居民、学校等敏感建筑物附近不能建造大型电磁辐射设备或高频设备。
    北京市规划委(2004规意字0638号)审批奥运信息中心大楼周边110千伏的地下高压变电站工程项目时,明确要求距离不得少于300米。另外国家环保局HJ/T24-1998号文件规定,以变电所址500米范围内为工频电场、磁场的评价范围,以变电所围墙外2000米区域内为无线电干扰评价范围。
    这个11万伏变电所,影响的区域:
    1、野风海天城小区 所址东侧,评价范围内约23幢居民楼,所址距离野风海天城西侧围墙约20m距离
    2、白杨交警中队 所址南侧约40m,4层办公楼
    3、新雁公寓 所址西侧约160m
    4、金沙学府 所址北侧约100m
    5、杭州第四中学 所址西北侧250m 里居民区 学校的距离,统统都在300米以内
    跟规划部门和电力局反馈,说是这块地以前规划的时候就是变电所的用地,居然还在在仅仅20米远的地方建小区,这是什么规划。现在人都住进来了,为什么不能改规划?
下面是环境影响的检测报告,从19楼上复制过来!
110kV沿江输变电工程

环境影响报告表





建设单位:杭州市电力局





201010

1 项目概况
1.1项目由来
根据《关于下达浙江省2008年第二批220千伏、110千伏输变电工程前期工作计划的通知》精神,迫切需要在杭州经济技术开发区建设110kV沿江输变电工程。

根据国家及浙江省有关建设项目环境保护的规定,该工程的建设应进行环境影响评价。为此,建设单位杭州市电力局特委托国家环境保护总局辐射环境监测技术中心对其进行环境影响评价。

环评单位接受任务后,收集了有关工程情况、可行性研究和现状资料,对变电所所址及送电线路进行了现场踏勘;按照国家有关环境影响评价技术规范的要求,编制了110kV沿江输变电工程环境影响评价报告表。



1.3地理位置
110kV沿江输变电工程位于浙江省杭州经济技术开发区境内,具体位置见表1-2

1-2 工程地理位置表


工程项目

地理位置

110kV沿江变电所

位于杭州经济技术开发区白杨街道6号大街(迎宾东路)南侧、25号路东侧、野风海天城小区西侧和白杨交警中队北侧地块。


110kV沿江输变电工程路径走向方案见表1-3





1-3 工程路径方案表


项目

工程
建设规模

路径走向方案

电缆线路

白洋至沿江回路

电缆自220kV白洋变西侧电缆隧道出线,沿15号路东侧绿化带向北,至6号大街南侧人行道右转向东至110kV沿江变北侧,右转穿越6号渠从110kV沿江变北侧电缆沟进入110kV沿江变。此回路电缆路径长度约3公里。

元东至沿江回路

电缆从220kV元东变东南角电缆沟出线,右转沿文津北路西侧绿化带向南,至农垦路左转沿南侧绿化带至23号路右转,沿23号路东侧人行道穿过绕城高速和德胜路,至学源街后改沿东侧绿化带直至6号大街左转,沿6号大街南侧人行道右转向东与白洋至沿江电缆同路径至110kV沿江变。此回路电缆路径长度约6公里。



1.4、项目总投资及环保投资
110kV沿江输变电工程项目总投资:约11872万元;环保投资:15万元;

1.5、评价单位
国家环境保护总局辐射环境监测技术中心。

1.6、建设单位
建设单位:杭州市电力局


2 污染因素分析
2.1 施工期
预埋电缆沟在道路施工时已一并完成,输电线路仅需要进行电缆敷设,主要施工设备为自卸卡车、电锯等,主要影响为施工噪声。

新建电缆沟工程土建施工和设备安装施工时需使用较多的高噪声机械设备,施工设备的使用将产生施工噪声;施工期的废水主要来自施工机械的冲洗和施工人员的生活污水;施工过程中,施工材料的运输和堆放将产生施工扬尘;施工期土石方的开挖以及施工人员的生活垃圾为施工期主要的固废,施工开挖亦将破坏施工区域的原有植被。

2.2 运行期
输变电工程建成投入运行以后,在电能输送或电压转换过程中,高压线、主变压器和高压配电设备与周围环境存在电位差,形成工频(50Hz)电场;高压输电线路导线内通过强电流,在其附近形成工频磁场。工频电场、磁场可能会影响周围环境。高压线及其配件表面处对周围空气中的电晕放电,形成脉冲电流注入导线,并沿导线由注入点向两边流动;绝缘子污秽或损坏导致电花放电;绝缘子、金具触点松动或接触不良产生的火花放电,该类影响为无线电干扰。它可能会影响其周围环境中的无线通信、信息技术及医疗仪器等设备的正常工作。因此,高压输电线及其有关配件构成电磁场源,其评价因子为工频电场、磁场和无线电干扰。

本工程拟建线路为电缆敷设,运行期不产生噪声、废水、废气、固体废弃物。


3 环境质量现状及环境保护目标
本工程的无线电干扰评价范围内无导航台、卫星地面站、广播电视发射台或雷达站等无线电敏感设施;工频电磁场及噪声评价范围内的主要环境保护敏感点主要为工程周围村庄等,工程所涉及的环境保护敏感点见表3-1
3-1环境保护目标


序号

环境保护目标

备注

1

野风海天城小区

所址东侧,评价范围内约23幢居民楼,所址距离野风海天城西侧围墙约20m距离

2

白杨交警中队

所址南侧约40m4层办公楼

3

新雁公寓

所址西侧约160m

4

金沙学府

所址北侧约100m

5

杭州第四中学

所址西北侧250m
回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

3

积分

积分
3
发表于 2012-4-29 18:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好贴,双手赞成!
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2012-5-5 14:39:39
支持!坚决抵制
回复 支持 反对

使用道具

0

主题

19

帖子

81

积分

积分
81
发表于 2012-7-9 14:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
谢谢哦,辛苦辛苦!







足球潮流吧www.game848.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 马上注册

收藏:0 | 帖子:365